应该说这个帖子有其典型性。
差压变送器是一个典型的与测量现场安装和使用有关的仪表。
因此其校准分为两部分:
1、试验室校准,2、现场标定
试验室校准:
它的目的是1、确认在常压下,该差压变送器的线性是否符合要求(0%,25%,50%,75%,100%),2、有条件的单位或者要求准确度比较高的单位会进行静压差偏移修正。
为了便于标定,一般试验室会选取整数作为上下限。
现场标定
因为安装方式和静压差会对零位产生干扰,因此在安装完成后,需对零位进行重新标定,也就是说在静压下使零位的输出电流=4mA。一般情况下该过程已经能够满足液位显示的需要。
特殊情况:
某位DCS工程师,强制性要求,某点测量必须为100%即20mA输出。(如楼主所言)该过程本来可以通过密度或者液位高度对应差压值进行DCS换算。
现场也是可以操做的,方法:现场达到满液位状态(保证有需测量的满量程时的液位),有手操器的,可以通过手操器将满液位时的差压值修改为量程上限即可。无手操器的需要调整量程旋钮到20mA处,然后再检查零位,复查量程上限。
该情况可能会影响差压的线性问题,但对于液位测量,可以忽略。