懒虫 发表于 2016-4-23 22:11 你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?
签到天数: 392 天
连续签到: 2 天
[LV.9]以坛为家III
天津instrument 发表于 2016-4-23 22:13 普通差压引压管,一端接罐一端接空气
王天泽 发表于 2016-4-23 22:51 你会操作打压试验吗?
懒虫 发表于 2016-4-23 23:45 如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm ...
签到天数: 30 天
天津instrument 发表于 2016-4-24 12:50 您说的校验使用打压校验, 那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校 ...