签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 9051|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[物位] 差压变送器校验

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-23 22:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助
仪表类型: 液位变送器
型号: 3051C
工况与被测介质: 液压油
用差压变送器测量容器的液位,如何校验变送器呢?实际需要量液位0~350mm。
只需要校验0点对应4mA,需要校验100%所需测量液位对应20mA吗?能详细点如何校验就更好。

点评

密度0.87  发表于 2016-4-23 22:52

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-4-23 22:11:15 | 只看该作者
你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?

点评

普通差压引压管,一端接罐一端接空气  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:13

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:13:13 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-4-23 22:11
你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?

普通差压引压管,一端接罐一端接空气

点评

你会操作打压试验吗?  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

4#
发表于 2016-4-23 22:51:35 | 只看该作者
天津instrument 发表于 2016-4-23 22:13
普通差压引压管,一端接罐一端接空气

你会操作打压试验吗?

点评

会的  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

5#
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:22:39 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-4-23 22:51
你会操作打压试验吗?

会的              
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2016-4-23 23:45:35 | 只看该作者
如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm,用475或375校验即可,0点应该比较好校验,就不用说了吧!
如果是把变送器拆下来那回到仪表室进行校验,那就拿打压泵校验即可。连接一个校验回路,回路里串接大于等于250欧姆的电阻就好。用475或者375就可以开始校验了。

点评

您说的校验使用打压校验, 那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校验50%对应12mA呢?  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

7#
 楼主| 发表于 2016-4-24 12:50:33 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-4-23 23:45
如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm ...

您说的校验使用打压校验,
那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校验50%对应12mA呢?

点评

实际中一般是不需要把液压油冲到350mm校验20mA.使用打压泵将压力打到350mm时的压力来校验20mA.12mA的校验也是一样的。  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:56

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极跟进

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

8#
发表于 2016-4-24 16:52:40 | 只看该作者
我们厂的差压液位计就只效验零点

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

9#
发表于 2016-4-24 18:56:54 | 只看该作者
天津instrument 发表于 2016-4-24 12:50
您说的校验使用打压校验,
那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校 ...

实际中一般是不需要把液压油冲到350mm校验20mA.使用打压泵将压力打到350mm时的压力来校验20mA.12mA的校验也是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

10#
发表于 2016-4-25 08:45:26 来自手机 | 只看该作者
这种应该好校准吧,单法兰的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-9 21:47 , Processed in 0.059598 second(s), 32 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表