签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6746|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 【原理】气锁阀

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-21 19:42:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作原理:(YT400为例)
信号压力大于设定压力,那么信号压力向上推上方膜片⑧的下部,这时上方膜片⑧向上移动,同时通往下方膜片⑩的开起,信号压力输入到下压下膜片⑩的上方气室。下方膜片⑩受到压力向下移动,推动推轴11,推轴11在推动底盘13,最终进气口压力通过气锁阀内部从出气口排出,即进气口和出气口相通。
相反,如果信号压力低于设定压力,那么上方膜片⑧向下移动,通往下方膜片⑩的通路被切断,钢球⑦和上方膜片⑧之间产生空隙,压住下方膜片⑩的上方气室里的气压通过空隙排出。随着下方膜片⑩上方气室的压力减小,与下方膜片⑩相连接的推轴11也会一起上升,最总底盘13切断进气口和出气口的通路。
YT400_405结构图.jpg

主要结构见下图:
YT400主要结构.jpg
配管见下图:
YT400配管图.jpg




与气控换向阀的
区分
气锁阀是当气源供给压力低于设定压力时,及时监测压力,能够自动切断管路的装置。
气控换向阀是当信号压力低于设定压力时,把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置。


气控换向阀原理,请点击此处。








评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 网站建设

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2016-3-22 20:40:23 | 只看该作者
今天刚认识了气锁阀,DCS只要有输出,阀门就全开,不知道怎么回事。???

点评

这个要逐个来查找原因。请单独发帖,并描述你的仪表故障!  发表于 2016-3-22 21:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
发表于 2016-4-4 18:26:11 | 只看该作者
给我发一份吧,liujianxinmr@163.com,谢谢那了

点评

不发邮件!  发表于 2016-4-4 18:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

4#
发表于 2019-3-3 21:15:32 | 只看该作者
很全的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-21 22:57 , Processed in 0.063544 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表