DVC2000阀门定位器把4-20mA的输入信号转换为气压输出信号,用于驱动控制阀的执行机构。
DVC2000阀门定位器采用二级式设计,前置放大器提供较高的静态增益以便对输入信号的微小变化产生响应。功率放大器把足够的空气输送到执行机构,使设备在最小的稳态空气消耗下获得最佳的动态性能。
DVC2000阀门定位器接收一个4-20mA的设定点输入信号,然后通过增加或减少输出给执行机构的气压来定位阀门。
输入信号:4-20mA的输入信号经过一根双绞线送入阀门定位器的接线端子。
主板:连续运行的数字式控制算法的微处理器,算法产生一个驱动信号给I/P转换器。
I/P转换器:也叫前置放大器,同气源连接。把驱动信号转换成气动压力信号,这个气动信号就是气动放大器的输入信号。
气动放大器:也叫功率放大器,和气源相连并把来自I/P转换器的微小气动信号放大成用于驱动执行机构的较大压力输出信号。放大器输出压力的改变引起阀门动作。
阀门位置:由非接触反馈系统进行检测。行程传感器被连接到印刷电路板上以提供用于控制算法的行程反馈信号。阀门会继续动作,直到达到正确位置。
|
|