DCS讨论
DCS品牌名称、版本号 : |
10.3 |
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : |
化工 |
Deltav系统怎么修改停电之后多长时间内不要重新下载
控制器失电之后重启,需要重新下装的原因是Cold Restart时间没有设置,具体设置方式如下:
1:右击控制器的属性,选择控制器的一栏,会出现Cold Restart的选项,设置相应的时间即可。
2:这个设置完毕之后,需要重新下装控制器的。
3:Cold Restart生效的前提是控制器的Cold Restart Memory与控制器下装的程序是同步的,建议每次增量下装之后,进行同步操作,具体方法如下:
在控制器下装选项中有一个是Controller Cold Restart Memory,需要在每次下装之后执行该操作。
(特别感谢老赵@zhaogui900分享此操作办法,再次感谢!)
|