签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4538|回复: 9

[原创] 可燃有毒气体报警控制器能否与DCS合并

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-9-19 23:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全监管总局:山东五市危化品安全生产中自控专业的问题说到了一些存在的问题。
本文重点讨论:可燃有毒气体报警控制器能否与DCS合并?



来回顾存在问题:
山东成泰化工有限公司可燃气体检测报警器与DCS控制系统设在一起,不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求;
瀚坤能源发展有限公司可燃有毒气体报警系统设计时与过程控制系统进行合并设计,未单独设置报警监视;
三丰化工有限公司可燃有毒气体分析仪与DCS系统合并设计,未设置单独的输入/输出卡件,不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

在《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号文件中:
化工安全仪表系统(SIS)包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统独立于过程控制系统(例如分散控制系统等),严格按照相关标准设计和实施有毒有害和可燃气体检测保护系统,为确保其功能可靠,相关系统应独立于基本过程控制系统。
该监管文件说明:可燃气体及火灾检测保护系统纳入SIS系统,应独立于BPCS(基本过程控制系统)。

在GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中:
3.0.9可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。
5.3.2根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置:
1、可燃气体和有毒气体检测报警系统与火灾检测报警系统合并设置;
2、指示报警设备采用独立的工业程序控制器、可编程控制器等;
3、指示报警设备采用常规的模拟仪表;
4、当可燃气体和有毒气体检测报警系统与生产过程控制系统合并设计时,输入/输出卡件应独立设置。
该标准规范说明:可燃气体和有毒气体检测报警系统宜独立,且给出了独立设置的方案。

在GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中要求:
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
8.1.3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。
该标准规范说明:可燃气体探测报警系统应独立组成。

在GB50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》条文说明部分:
1.0.2 本规范适用于石油化工工厂或装置的安全仪表系统的工程设计。本规范不适用于石油化工工厂或装置的火灾及气体报警系统、压缩机控制系统、锅炉控制保护系统等。
该标准规范说明:GB 50770-2013不适用于火灾及气体报警系统。

以往工程经验:
(1)中小项目,宜按满足国内设计规范GB50493设计,宜与BPCS合并,采用独立的I/O就可以;
(2)当可燃有毒气体数量很多或当地消防部门有指明要求时,采用独立的GDS进行报警控制。
(3)当可燃有毒气体用于SIF时,根据安全分析结果纳入SIS。
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2017-9-20 08:04:45 | 显示全部楼层
那可燃、有毒气体报警器数量以多少为界?
感觉各种规范并没有明确的规定,而且有互相矛盾的地方

点评

在《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号文件中: 化工安全仪表系统(SIS)包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统  详情 回复 发表于 2017-9-20 23:03

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2017-9-20 09:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
按规范的理解是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2017-9-20 09:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
按规范的理解是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2017-9-20 10:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
按规范,我的理解是这样的 dcs需要接入可燃气体报警系统是可以的,但必须经过可燃气体报警控制系统,以确保控制器能独立工作,或者信号接入sis系统

点评

在GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中: 3.0.9可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 5.3.2根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置: 1、可燃气体和有毒气  详情 回复 发表于 2017-9-20 23:06

评分

参与人数 1+8 收起 理由
王天泽 + 8 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

 楼主| 发表于 2017-9-20 23:03:04 | 显示全部楼层
mdskct 发表于 2017-9-20 08:04
那可燃、有毒气体报警器数量以多少为界?
感觉各种规范并没有明确的规定,而且有互相矛盾的地方 ...

根据目前116号文中的说法:可燃有毒有害气体检测系统是属于安全仪表系统的。
那么,就是说按116去执行的话,就要把这个放在安全仪表系统里面,而不是BPCS里面。



回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

 楼主| 发表于 2017-9-20 23:06:23 | 显示全部楼层
gubai0348 发表于 2017-9-20 10:02
按规范,我的理解是这样的 dcs需要接入可燃气体报警系统是可以的,但必须经过可燃气体报警控制系统,以确保 ...

在GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》5.3.2条中,这个就明确说了,当与BPCS合并设计是,卡件独立设置。


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2017-10-11 21:43:30 | 显示全部楼层
路过学习路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2017-12-17 20:47:55 | 显示全部楼层
6.3.2 根据站场(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置:
      a) 应优先接入安全仪表系统。
      b) 可采用专用的指示报警仪表。
      c) 可接入基本过程控制系统,但I/0卡件应独立设置。
      d) 现场报警器宜选用声光报警器。
SY6503-2016石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范,本标准适用于新建、扩建、改建的石油天然气工程中可燃气体检测报警的设计、安装及使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-28 16:17:48 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 19:18 , Processed in 0.062542 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表