浙大DCS控制系统数据转发卡是系统中I/O总线—SBUS的节点,是主控制卡与I/O卡件之间信息传递的枢纽。
数据转发卡故障显示在主控制卡的下端,用蓝色和黄色的矩形框表示。如下图表示。
控制站故障诊断图
当数据转发卡冗余配置时,工作的数据转发卡的前面的指示灯的颜色为绿色,且相应的地址显示在数据转发卡前面,而备用数据转发卡的指示灯的颜色为灰色。当数据转发卡与同一控制站中的主控制卡间有通讯故障时指示灯的颜色为红色,主画面下端的状态窗口中会显示数据转发卡的故障原因和工作状态。表1显示了在正常运行情况下数据转发卡的LED指示情况。
正常运行情况下数据转发卡的LED指示说明
数据转发卡具有一系列的自检功能,并且可以通过LED指示部分故障情况。它的诊断信息包括上电时地址冲突检测、SBUS通信通道故障、I/O通信通道故障、没有插卡或SBUS通信故障。
上电时地址冲突检测
可检测冲突状况包括:地址重复、处于同一机笼两块卡件地址设置不为冗余 ,和地址设置互为冗余的两块卡件不处于同一机笼。数据转发卡刚上电时,将首先判断自身所设地址与已插其他数据转发卡地址是否冲突。卡件此时处于总线监听状态,COM灯不亮。这个过程大约持续4s左右。在检测到无冲突后,数据转发卡将进入正常的SBUS通信状态,COM灯应闪烁。在检测到地址冲突时,数据转发卡的FAIL灯将以约为3s的周期均匀闪烁,并禁止其所有与I/O卡件的通信功能,以确保I/O信号不被错误传送,但仍保持I/O通道自检功能(见“I/O通道自检功能”部分)。在发现这种故障时,工作人员只要拔出故障卡件,按照操作规范重新设置地址后,即可将卡件重新投入使用。
I/O通道自检功能
SBUS总线故障检测功能
该项检测功能必须在与主控制卡存在通信时实现。数据转发卡的SBUS通信采用的是双冗余口同发同收的工作方式。在检测到两个通信口工作均正常的情况下,数据转发卡将任选一通信口完成数据的接收。而当检测到某一通信口故障时,数据转发卡将自动选择工作正常的通信口接收,保证接收过程的连续,COM灯闪烁状况不变。数据转发卡还将把其中一个通信口故障的信息传送给上位机显示。当两个通信口均发生故障时,COM灯将停止闪烁,变暗。
示例:SBUS通道0故障
说明:数据转发卡的SBUS通信采用的是双冗余口同发同收的工作方式。当检测到某一通信口故障时,数据转发卡将自动选择工作正常的通信口接收,保证通信过程的连续,因此该故障暂时并不影响系统的运行。但为保证系统的长时间连续运行,系统维护人员在发现故障以后,仍需及时对SBUS通信通道(SBUS通信线、数据转发卡相应SBUS通信口等)进行适当的检修工作。
没有插卡或SBUS通信故障