签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

12
返回列表 发新帖
打印 上一主题 下一主题

[物位] 差压变送器校验

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

11#
发表于 2016-8-4 09:09:44 | 只看该作者
应该说这个帖子有其典型性。
差压变送器是一个典型的与测量现场安装和使用有关的仪表。
因此其校准分为两部分:
1、试验室校准,2、现场标定
试验室校准:
它的目的是1、确认在常压下,该差压变送器的线性是否符合要求(0%,25%,50%,75%,100%),2、有条件的单位或者要求准确度比较高的单位会进行静压差偏移修正。
为了便于标定,一般试验室会选取整数作为上下限。
现场标定
因为安装方式和静压差会对零位产生干扰,因此在安装完成后,需对零位进行重新标定,也就是说在静压下使零位的输出电流=4mA。一般情况下该过程已经能够满足液位显示的需要。
特殊情况:
某位DCS工程师,强制性要求,某点测量必须为100%即20mA输出。(如楼主所言)该过程本来可以通过密度或者液位高度对应差压值进行DCS换算。
现场也是可以操做的,方法:现场达到满液位状态(保证有需测量的满量程时的液位),有手操器的,可以通过手操器将满液位时的差压值修改为量程上限即可。无手操器的需要调整量程旋钮到20mA处,然后再检查零位,复查量程上限。
该情况可能会影响差压的线性问题,但对于液位测量,可以忽略。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:15 , Processed in 0.058776 second(s), 26 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表