平时生产中,DCS都是在运行中,在工艺生产允许前提下,每年至少应对DCS进行一次预防性的维护,以掌握系统运行状态,消除故障隐患。预防维护内容包括卡件检查,通信网络检查,供电检查,接地检查等。
通过带电插拔互为冗余的卡件,检查冗余是否正常。
主控制器:互为冗余的二块主控卡应可以分别切为工作状态,并实现各项数据采集控制输出功能。通过查看操作员站监控流程图、故障诊断画面、查看机笼I/O卡件故障灯状态,可以判断工作的主控卡是否正常工作。
通信卡:互为冗余的通信卡应可以分别切为工作状态,并实现 I/O卡与主控卡之间通信。通过查看操作员站监控流程图、故障诊断画面、查看机笼I/O卡件故障灯状态,可以判断工作的通信卡是否正常工作。
冗余 I/O卡件:互为冗余I/O卡件应可以分别切为工作状态,并实现组态设定的数据采集或控制输出功能。 AI/D卡,通过信号线外加信号,同时查看操作员站监控流程图、故障诊断画面、查看机笼I/O卡件故障灯状态,可以判断工作的AI/DI卡是否正常工作。
AO/DO卡,通过调整输出指令,并在对应的I/O端子上采用万用表测量等方法,同时查看操作员站监控流程图、故障诊断画面、查看机笼I/O卡件故障灯状态,可以判断工作的AO/DO卡是否正常工作。 系统退出运行后,检查通信电缆应无破损、断线,绝缘应符合要求;所有连接接头应紧固无异常,保证接触良好;端子接线应正确牢固,各接插件接插应锁紧并接触良好;检修后的通信电缆应绑扎好。
检查光缆连接头固定螺丝应拧紧无松动,光缆布线应无弯折,并绑扎固定良好。
检查通信电缆现场安装部分,通信电缆走线应与电源电缆走线分开,并使用金属保护套管,金属保护套管应有良好接地。
检查通信冗余状况,通过分别带电断开一路通信线接头,交换机电源,检查操作员站数据刷新、操作输出是否正确。 使用符合标准的摇表检查信号线绝缘情况,测试绝缘前,应将被测电缆与控制设备分开,以免损坏控制设备。
紧固接线,同时对接线混乱部位进行整理,整理后要核对接线的正确性,必要时进行试验。 供电系统冗余检查:对于冗余供电系统,可人为切断任一路供电电源,此时控制系统应正常工作,数据不得丢失,无出错报警。
UPS测试:通过断开 UPS交流进线,测试UP电池供电能力。UPS 电池应定期放电,一般建议每月一次,放电方法:断开UPS交流供电采用电池供电,至电池即将释放完为止。 DCS的机柜外壳不允许直接与建筑物钢筋相连,保护接地、工作接地等应分别接到机柜内的接地铜条上。
地线与地极连接点应采用焊接方式,焊接点无断裂、虚焊、腐蚀;机柜间地线可采用螺栓固定方式,要求垫片、螺栓紧固,无锈蚀。
接地地极无松动,接地电阻应符合要求。
输入输出信号屏蔽线应符合单端接地要求。 |