[原创] SIS系统03:SIL等级代表的含义是什么?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 13 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-31 19:54:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 锅盔 于 2018-6-25 10:16 编辑

在前面的两篇中,说到了什么是安全完整性和安全完整性等级的概念。
那么SIL等级代表什么含义呢?在今天这篇文章中,我们一起来学习。
SILn(n表示1、2、3、4),其中SIL4具有最高级别的安全完整性,SIL1具有最低级别的安全完整性。
在IEC61508-1中有两个表格分别给出了4个安全完整性等级故障概率:
在低要求模式下运行的安全功能的故障概率
在高要求运行或连续运行模式下运行的安全功能的故障概率
通过低要求模式下的失效概率和在高要求运行或连续运行模式下运行的安全功能的故障概率这两张图,问题来了,PFDavg和PFH是什么意思呢?
PFDavg:averageprobability of dangerous failure on demand
平均故障概率:这是系统发生危险故障的概率,在需要时不能执行其安全功能。可以将PFD确定为一段时间内的平均概率或最大概率。 IEC61508/61511和ISA84.01使用PFDavg作为定义SIL的系统度量。
PHF:average frequency of a dangerous failure per hour
危险故障的平均频率[h]。PFH通常表示为w(t),不要将其与故障率混淆。
对SIS系统的学习理解[持续更新中]


评分

参与人数 2魅力 +1 +18 收起 理由
王天泽 + 8 原创内容,点赞!
懒虫工控 + 1 + 10 原创内容,点赞!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2018-2-1 11:12:34 | 只看该作者
学问挺深,一个是概率,一个是频率,一口气学完
[发帖际遇]: Region 乐于助人,奖励 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

3#
发表于 2018-2-4 19:53:17 | 只看该作者
以前没有仔细研究,里面学文大大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

4#
发表于 2018-2-8 23:01:56 | 只看该作者
在我们化工中,有没有SIL4?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

5#
发表于 2018-2-10 03:24:49 | 只看该作者
核电站吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 13 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

6#
 楼主| 发表于 2018-2-10 18:34:25 | 只看该作者
本帖最后由 锅盔 于 2018-2-10 20:54 编辑

回复4#、5#问题:
关于SIL3和SIL4的等级。
在我国标准GB50770-2013的5.0.5和条文解释中的4.1.2和5.0.5中,都给出了不能超过SIL3。

GB50770-2013
另外,在ISA84.01-2004中:
9.3.1 No safety instrumented function with a safety integrity level higher than that associated with SIL4 shall be allocated to a safety instrumented system. Applications which require the use of a single safety instrumented function of safety integrity level 4 are rare in the process industry. Such applications shall be avoided where reasonably practicable because of the difficulty of achieving and maintaining such high levels of performance throughout the safety life cycle. Where such systems are specified they will require high levels of competence from all those involved throughout the safety life cycle.
If the analysis results in a safety integrity level of 4 being assigned to a safety instrumented function, consideration shall be given to changing the process design in such a way that it becomes more inherently safe or adding additional layers of protection. These enhancements could perhaps then reduce safety integrity level requirements for the safety instrumented function.ISA84.01-1996中:
ISA84.01-1996
在此,我们看到了这里的SIL等级只有1、2、3。
The ANSI/ISA-84.00.01-1996 was the first standard developed by the ISA SP84 committee to address the need to increase safety by systematically reducing process risk.
ISA84.01-1996是ISA SP84委员会开发的第一个标准,旨在通过系统地降低过程风险来解决提高安全性的需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-25 14:19 , Processed in 0.107564 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表