最近刚到气化,看到了这个装置上面好多都是双法兰的。 在气化炉液位上面,有一个问题不是很明白,双法兰有的这个法兰,有好多种,但是我们这个好像比较特殊,我之前没有见过这种。
对于这个,就是增加了一个冲洗环。扁平式膜片密封件、平齐膜片密封件、环连接面(RTJ)型密封件、伸长法兰式密封件。前三个都能带冲洗环。
还有,为什么不用插入式的法兰呢? 这个液位能不能用浮筒的呢?
对于插入式,不能用。浮筒效果不好。
详细解释如下: 多元料浆和氧气送入气化炉在1300-1400℃进行部分氧化,生成CO+H2为主的湿煤气,经激冷和洗涤后,送入变换系统。 气化过程的融渣和粗合成气通过激冷室的水使高达1300℃~1500℃以上的物料激冷至约250℃,融渣经激冷变成固渣,通过下降管和锁渣阀到达锁斗,粗合成气通过环隙和挡板送出气化炉。气化炉激冷室要保持一定的液位,才能使高温融渣和粗合成气激冷下来,激冷室液位参与气化炉安全联锁系统,当其液位低低时气化炉联锁停车。
激冷室液位所测介质为黑水,密度在7.9左右,压力在6.47MPa,温度在251℃左右。
对于插入式来说,存在了被堵的可能。
对于浮筒也是会被堵,早期的一些设计中,有采用浮筒的,但是用不久就堵了。
由于这个反应所产生的一些细灰就在黑水里面。同时水中也会有大量无机盐,在双法兰上增加冲洗水,能有效的解决被堵的可能,同时还能进行降温作用。
|