DCS求助
DCS品牌名称、版本号 : DELTAV
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : 化学品中间体
DeltaV PID功能块里的baypass_ena什么时候使用最合适呢?比如变频器的控制?应该怎样理解呢?谢谢帮忙!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 2 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
发表于 2016-11-7 18:47:01 | 只看该作者
这个问题正如楼上回答所言,通俗地讲,其实就是起到一个经过或者不经过PID诊定和调节的作用,一般用于一个串级控制的副回路上,当副回路的输入信号出现问题时候,可以将此参数设置成True,即跳过副回路的PID调节,将主回路的输出值给到副回路的SP上,然后直接作用到副回路的输出上。这样虽然在控制精度上有误差,但是能保证设备有一个单回路的控制策略在执行。另外,如果是单回路并且PID模式处于“自动”,这个参数若是被激活,当SP是百分比的工程单位时,此时输出将按照SP的设定值直接作用于现场设备,不会经过运算。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

9#
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:31:55 | 只看该作者
我也奇怪!我使用的是手机版的懒虫工控!为毛上图片都是模糊的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

8#
发表于 2016-11-5 19:21:10 | 只看该作者
celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:18
谢谢!在理解理解!

下次别发那个看不清楚的图片了,那图片浪费眼睛。

专业的工程师最近不在,等他来了再确认一下。我对这个程序了解的也不是很深入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

7#
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:18:05 | 只看该作者
谢谢!在理解理解!

点评

下次别发那个看不清楚的图片了,那图片浪费眼睛。 专业的工程师最近不在,等他来了再确认一下。我对这个程序了解的也不是很深入。  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2016-11-5 19:14:57 | 只看该作者
celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:11
看过了!也理解这个bypass的理论意义!但是想请教下:为什么只见到在变频泵的控制应用这个功能呢?
...

In the PID function block, BYPASS is used when the control function block is a slave block in a cascade. If a transmitter failure or some other problem occurs that causes the slave controller to see a Bad input signal, BYPASS can be activated so that the signal coming from the master controller passes through the slave to the field. In this manner, the loop still has some control; however, dynamic performance will suffer because a cascaded loop has effectively been replaced with a single PID.

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

5#
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:11:08 来自手机 | 只看该作者
看过了!也理解这个bypass的理论意义!但是想请教下:为什么只见到在变频泵的控制应用这个功能呢?

来自: 微社区

点评

In the PID function block, BYPASS is used when the control function block is a slave block in a cascade. If a transmitter failure or some other problem occurs that causes the slave controller to see a  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-11-5 19:08:10 | 只看该作者
This area is visible if the Bypass Enable option is set in CONTROL_OPTS (typically when the PID block is a slave in a cascade pair). Bypass makes the output value equal to the % SP value, which allows the master loop to drive the output if the transmitter is unavailable. When the block is in MAN or OOS mode, click Bypass to turn Bypass on. Click Normal to turn off Bypass.

这段话有没有看过?


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:01:53 来自手机 | 只看该作者
PID里的一个参数!常应用于变频器的控制!
来自: 微社区

IMG_0494.JPG (50.5 KB, 下载次数: 188)

IMG_0494.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-11-5 18:54:24 | 只看该作者
这个问题有点没看明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 00:32 , Processed in 0.064870 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表