[求助] CPU 315-2 DP模块的诊断缓冲区故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

楼主
发表于 2017-11-7 21:56:51 | 显示全部楼层
您好!报错在输入输出的P区!即模拟量区域!首先应判断物理地址对不对!具体在硬件里做诊断!
这个错误造成中断!需要下载OB122功能块来处理这个错误以解决CPU的中断!另外您需要把plc的时钟和PC端同步!

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
发表于 2017-11-8 22:01:16 | 显示全部楼层
davy525 发表于 2017-11-8 21:50
对应的AO卡件,安全栅都进行更换后用一段时间继续出现该故障,不解。

那您现在问题解决了吗?查到根本问题没有?哪一个信号的AO卡?谢谢!

点评

把对应AO卡的接线端子拔掉了,暂时没有故障,不过之前也是3天才故障的。  详情 回复 发表于 2017-11-8 23:16
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 celanese刘威 头上,celanese刘威 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
发表于 2017-11-9 13:00:16 | 显示全部楼层
davy525 发表于 2017-11-8 23:16
把对应AO卡的接线端子拔掉了,暂时没有故障,不过之前也是3天才故障的。 ...

那之前的三天此AO数据传输正常吗?AO卡的型号和安全栅的型号能回复下吗?还有您的接线方式能讲下吗?您换个安全栅试下呢?
回复 支持 反对