[原创] 可燃有毒气体报警控制器能否与DCS合并

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

楼主
发表于 2017-9-20 09:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
按规范的理解是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2017-9-20 09:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
按规范的理解是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2017-9-20 10:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
按规范,我的理解是这样的 dcs需要接入可燃气体报警系统是可以的,但必须经过可燃气体报警控制系统,以确保控制器能独立工作,或者信号接入sis系统

点评

在GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中: 3.0.9可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 5.3.2根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置: 1、可燃气体和有毒气  详情 回复 发表于 2017-9-20 23:06