一般工作用压力表在现场点检时不做过程校验,只看外观和能否回零即可。因为此类设备准确度等级一般在1.6级以上,准确度等级太低,检定周期内的漂移能够满足准确度等级要求。
需要周期性检定的压力表,按周期拆回实验室检定即可。期间一般不做校验对比。

点评

周期性检定一般多久一个周期,如果达到一个周期后,全场所有压力表都要拆下来检定吗  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:23
[发帖际遇]: gubai0348 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2017-11-11 19:10:13 | 显示全部楼层
besteve 发表于 2017-10-15 21:23
周期性检定一般多久一个周期,如果达到一个周期后,全场所有压力表都要拆下来检定吗 ...

一般用途压力表周期为1年
强制性检定的压力表周期为6个月。
检定时,到期压力表在实验室状态检定,因此需要拆回。