- UID
- 688
- 阅读权限
- 70
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 124 天 连续签到: 1 天 [LV.7]以坛为家I
|
讨论
仪表类型: |
- |
型号: |
- |
工况与被测介质: |
- |
压力检测仪表校验与调整
压力仪表的精度校验应按其不同使用条件分别采用下列信号源和校验设备进行:
a) 校验测量范围小于或等于0.1MPaG的压力表,宜用仪表空气作信号源,与测量范围相适应的标准压力表进行比较;
b) 测量范围大于0.1MPaG的压力表,宜用活塞式压力计或手压泵加压,与标准压力表相比较:
c) 校验真空压力表时,应用真空泵产生真空度,与测量范围相适应的标准真空表比较:
d) 校验禁油压力表应用专用校验设备和工具,或在被校压力表与活塞式压力计之间安装一套油水隔离器,压力表不得与油接触:
e) 膜盒式压力表和吸力计的精度校验宜用大波纹管微压发生器,用补偿式微压计作标准表。
压力表和双波纹管差压计的校验应符合下列规定:
a) 按增大或减小方向施加压力信号,压力仪表指示值的基本误差和变差不得超过仪表精度要求的允许误差,指针的上升与下降应平稳,无迟滞、摇晃现象;
b) 校验点应在刻度范围内均匀选取,且不得少于五点,真空压力表的压力部分不得少于三点,真空部分不得少于两点,但压力部分测量上限值超过0.3MPa时,真空部分只校验一点;
c) 轻敲仪表外壳时,指针偏移不得超过基本误差的一半,且示值误差仍不得超过仪表的允许误差。
压力开关的校验应符合下列规定:
a) 作高报警校验时,将压力缓慢增大,当增大到报警压力时,其常开或常闭触点应功作:然后继续加压超过报警压力,再缓慢降压直至触点动作,带恢复值要求的,恢复值应在允许范围内;
b) 作低报警校验时,加压高于报警压力后,缓慢降压至报警压力时触点应动作:然后继续减压至报警压力,再缓慢升压直至触点动作,恢复值应在允许范围内。
压力仪表校验合格后应加铅封或标识。
|
|