西门子ps2阀门定位器自整定故障:
1,西门子ps2阀门定位器初始化(自整定)停止在第一步;
2,初始化(自整定)停止在第二步;
3,初始化(自整定)停止在第三步;
4,在初始化(自整定)后显示自由调整出错
5,在初始化(自整定)后,实际的阀门开度总是在给定的信号值附近来回震荡。
6,初始化(自整定)之后,给定的信号和实际的阀门位置有偏差;
7,西门子ps2阀门定位器在初始化之后,在执行过程中达不到紧密关闭功能。 西门子ps2阀门定位器初始化故障的原因
对于在西门子ps2阀门定位器初始化过程中出现的这些问题,都是哪些原因造成的呢?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



评分

参与人数 2+23 收起 理由
srdou + 3 原创内容,点赞!
王天泽 + 20 原创内容,点赞!

查看全部评分

[发帖际遇]: 舞长安 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
 楼主| 发表于 2016-12-18 16:13:53 | 显示全部楼层
srdou 发表于 2016-12-16 10:41
5,在初始化(自整定)后,实际的阀门开度总是在给定的信号值附近来回震荡。
①反馈杆连接不紧密;②膜头/ ...

这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。

点评

这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。 工艺原因可以排除:当没有介质时,小开度也会来回震荡。 一个是阀门,阀门定位器的原因:定位器不在小开度时,就没有此现象。而且换了一个新P  详情 回复 发表于 2016-12-19 10:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:21:36 | 显示全部楼层
srdou 发表于 2016-12-19 10:48
这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。

工艺原因可以排除:当没有介质时 ...

只在小开度出现这个问题,而且是蝶阀。你有没有想到前后压差的原因呢?

点评

停工检修,没有介质流动,不存在前后差压的问题。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
 楼主| 发表于 2016-12-22 16:49:58 | 显示全部楼层
srdou 发表于 2016-12-22 16:45
停工检修,没有介质流动,不存在前后差压的问题。

没有介质还是这样,检查一下离合器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-2 22:14 , Processed in 0.061783 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表