DCS原创
DCS品牌名称、版本号 : FM、SM、K系列
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : -
本帖最后由 舞长安 于 2016-9-7 14:35 编辑

在和利时DCS控制系统组态工程创建完成后,要进行相关的设置。
第8步、组态选项
组态选项
“工具”菜单下的“组态选项”,导入前请务必在“组态选项”中进行与“数据库导入”相关的设置。

第9步、导入数据库
数据准备
在表格工具中按照数据类型整理测点清单。利用菜单栏上的“工具”->“导出数据库”命令建立数据库的模板。在EXCEL模板中,按照控制站中的IO模块配置分配整理并补充完整各个测点的信息项。
需注意:
测点信息必须具备PN(点名)、SN(站号)、DN(设备号)、CN(通道号)、MT(设备类型);
每个模块建议留有15%~20%的余量,模块中的剩余通道分配为备用点;
每列信息的格式必须符合该列所在项值的要求,例如MT列,必须填写为模块类型,即“模块系列+型号”,例如K-AI01;
保存的数据库必须使用电子表格,根据安装过程中选择的表格工具软件选择表格存储格式,可以为“.xls”,“.xlsx”或者“.ods”。
准备好导入的数据库之后,在“工程总控”窗口中选择“工具”菜单下的“数据库导入”命令,如下图所示。
数据库导入
第10步、编译生成控制站工程
导入后,鼠标左键选择菜单栏中的“工具”→“编译”命令,弹出“编译”提示框。
选择“是”按钮,生成控制站算法工程的测点信息和硬件配置信息。编译结果的相关提示显示在“信息栏”的“编译信息”窗口中。如果失败,错误信息罗列在“编译信息”窗口中,标识为红色,双击错误的信息,可以在工作区打开相应类型的数据表中定位该错误信息。如果显示“编译完成”代表编译成功。


以上即为和利时DCS控制系统组态中,创建一个新的工程的简单过程。