[MACS-K、SM、FM] MACSV5.25B.AI模拟量点显示故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

楼主
发表于 2016-7-24 14:33:21 | 显示全部楼层
就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常
是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不是这样?
换个点就正常?
是换了一个通道之后仪表输出就正常了还是不正常啊?


(劳烦合理的运用标点符号,完整的描述问题,谢了)

点评

主控室显示-100U%,现场仪表显示正常,接到其他的点上,就能显示正常(主控室),二边就能对应起来(跟现场仪表),不知道那里的问题?  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-7-25 10:50:41 | 显示全部楼层
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07
在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...

通道有问题啊?
回复 支持 反对