签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2908|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[MACS-K、SM、FM] MACSV5.25B.AI模拟量点显示故障

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-24 10:39:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AI模拟量点,现场显示正常,电源23.46V,也正常,就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常,不知道什么原因,换个点就正常?分析一下这个点有问题,但是电压还正常,不知道什么问题?SM3481模块

评分

参与人数 1+2 收起 理由
davy525 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-7-24 14:33:21 | 只看该作者
就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常
是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不是这样?
换个点就正常?
是换了一个通道之后仪表输出就正常了还是不正常啊?


(劳烦合理的运用标点符号,完整的描述问题,谢了)

点评

主控室显示-100U%,现场仪表显示正常,接到其他的点上,就能显示正常(主控室),二边就能对应起来(跟现场仪表),不知道那里的问题?  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 150 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-7-24 17:13:44 来自手机 | 只看该作者
电流信号是哪儿的?安全栅in  or  out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。

点评

在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma.  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
 楼主| 发表于 2016-7-25 08:56:39 来自手机 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-7-24 14:33
就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常
是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不 ...

主控室显示-100U%,现场仪表显示正常,接到其他的点上,就能显示正常(主控室),二边就能对应起来(跟现场仪表),不知道那里的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 200 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

5#
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:07:16 来自手机 | 只看该作者
davy525 发表于 2016-7-24 17:13
电流信号是哪儿的?安全栅in  or  out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。 ...

在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma.

点评

按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点接的是不是还是那个安全栅。通道可以直接用信号模拟器给信号测试卡件通道是否故障。  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:06
通道有问题啊?  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

6#
发表于 2016-7-25 10:50:41 | 只看该作者
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07
在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...

通道有问题啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 150 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2016-7-25 16:06:10 | 只看该作者
回路配置,根据回路的配置,来综合考虑故障点。 是这个意思吧?  详情 回复 发表于 2016-7-27 00:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

8#
发表于 2016-7-27 00:35:21 来自手机 | 只看该作者
davy525 发表于 2016-7-25 16:06
按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点 ...

回路配置,根据回路的配置,来综合考虑故障点。
是这个意思吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

9#
发表于 2016-7-27 21:27:15 | 只看该作者
把这个点接其他通道看看是不是百分百能跟现场对上,也可能现场仪表输出有问题

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-28 18:51 , Processed in 0.057269 second(s), 29 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表