电流信号是哪儿的?安全栅in  or  out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。

点评

在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma.  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 150 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-7-25 16:06:10 | 显示全部楼层
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07
在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...

按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点接的是不是还是那个安全栅。通道可以直接用信号模拟器给信号测试卡件通道是否故障。

点评

回路配置,根据回路的配置,来综合考虑故障点。 是这个意思吧?  详情 回复 发表于 2016-7-27 00:35