哪位大神给我讲讲测蒸汽的流量计关于温度。压力补偿的问题?讲讲现场的补偿过程?最好有实例?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享1 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-3-24 13:53:17 | 只看该作者


对于温压补偿来说,现在区别就是途径问题。
1,在现场补偿。常见的就是3095的应用,依靠内部程序。目前多数倾向于这个方式。
2,在DCS端进行补偿,通过算法,这个就是一个补偿公式的应用。


请点击此处查看文件!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-3-25 16:20:33 | 只看该作者
节流件蒸汽流量计计算公式为质量流量q=c*sqrt(Δp*ρ)。在进行温度压力补偿时,根据蒸汽的温度和压力计算出密度值。差压与满量程差压的比值乘以密度与设计密度的比值,再开方乘以满量程流量,就得到当前密度公式q=q满量程*sqrt(Δp实际/Δp满量程*ρ实际/ρ设计)。sqrt为开方函数。
举个例子,设计压力为10MPa,温度540℃的蒸汽(密度为28kg/m3),经厂家设计为240kPa,刻度流量为100t/h时。
实际温压为:(7.5MPa,温度500℃,密度ρ=f(7.6,500)=22.58kg/m3)。差压信号为40kPa。那么蒸汽流量计算为qm=sqrt(40/240*22.58/28)*100t/h。温压补偿
当蒸汽采用体积流量测量如涡街流量计时,采用公式为qm=v*ρ。ρ=f(P,T).

在dcs进行结算的时候,也是按这个原理进行设计算法的。只不过DCS的温压补偿采用了蒸汽温压补偿模块。