节流件蒸汽流量计计算公式为质量流量q=c*sqrt(Δp*ρ)。在进行温度压力补偿时,根据蒸汽的温度和压力计算出密度值。差压与满量程差压的比值乘以密度与设计密度的比值,再开方乘以满量程流量,就得到当前密度公式q=q满量程*sqrt(Δp实际/Δp满量程*ρ实际/ρ设计)。sqrt为开方函数。
举个例子,设计压力为10MPa,温度540℃的蒸汽(密度为28kg/m3),经厂家设计为240kPa,刻度流量为100t/h时。
实际温压为:(7.5MPa,温度500℃,密度ρ=f(7.6,500)=22.58kg/m3)。差压信号为40kPa。那么蒸汽流量计算为qm=sqrt(40/240*22.58/28)*100t/h。温压补偿
当蒸汽采用体积流量测量如涡街流量计时,采用公式为qm=v*ρ。ρ=f(P,T).
在dcs进行结算的时候,也是按这个原理进行设计算法的。只不过DCS的温压补偿采用了蒸汽温压补偿模块。 |