签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2599|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[流量] 流量计测蒸汽

[复制链接] |关注本帖

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-23 20:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神给我讲讲测蒸汽的流量计关于温度。压力补偿的问题?讲讲现场的补偿过程?最好有实例?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享1 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-3-24 13:53:17 | 只看该作者


对于温压补偿来说,现在区别就是途径问题。
1,在现场补偿。常见的就是3095的应用,依靠内部程序。目前多数倾向于这个方式。
2,在DCS端进行补偿,通过算法,这个就是一个补偿公式的应用。


请点击此处查看文件!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-3-25 16:20:33 | 只看该作者
节流件蒸汽流量计计算公式为质量流量q=c*sqrt(Δp*ρ)。在进行温度压力补偿时,根据蒸汽的温度和压力计算出密度值。差压与满量程差压的比值乘以密度与设计密度的比值,再开方乘以满量程流量,就得到当前密度公式q=q满量程*sqrt(Δp实际/Δp满量程*ρ实际/ρ设计)。sqrt为开方函数。
举个例子,设计压力为10MPa,温度540℃的蒸汽(密度为28kg/m3),经厂家设计为240kPa,刻度流量为100t/h时。
实际温压为:(7.5MPa,温度500℃,密度ρ=f(7.6,500)=22.58kg/m3)。差压信号为40kPa。那么蒸汽流量计算为qm=sqrt(40/240*22.58/28)*100t/h。温压补偿
当蒸汽采用体积流量测量如涡街流量计时,采用公式为qm=v*ρ。ρ=f(P,T).

在dcs进行结算的时候,也是按这个原理进行设计算法的。只不过DCS的温压补偿采用了蒸汽温压补偿模块。

评分

参与人数 1+8 收起 理由
王天泽 + 8 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-26 12:23 , Processed in 0.056504 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表