[压力] 差压变送器如何校准零点

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-6 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差压变送器如何校准零点

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2016-3-7 22:37:53 来自手机 | 只看该作者
晕,正负压测泄压,调零

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
发表于 2016-3-8 08:14:48 | 只看该作者
保持正负压压力平衡,就可以进行零点校验了。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
发表于 2016-3-9 11:00:51 | 只看该作者
带法兰的差压变送器,我们一般做法是讲两个法兰放在同一水平面上,调零,使用的时候再对量程进行迁移

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
发表于 2016-3-16 11:21:20 | 只看该作者
首先你会三阀组的使用,关于这个你可以查看资料,差压变送器的调零,现在的仪表做的很简单,打开调零金属盖,你可以看到调零的旋转按钮,根据自己的要求调零。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

6#
发表于 2016-3-16 11:57:07 | 只看该作者
差压变送器的零位调整往往在现场进行(试验室进行的校准试验标零因为受到安装位置和工作压力变化干扰,需重新调整,一般的差压变送器只做大气压下的差压值检测,静压压力计一般单位不配备)。在现场进行工作压力和工作状态下的零位调整采用如下步骤:1、打开三阀组平衡阀,平衡两室压力,2关闭三阀组任一侧阀门,3、按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零),4、恢复差压变送器使用。

点评

按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零) 对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都有这两个按钮的!  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:26

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 787 天

连续签到: 1 天

[LV.10]虫坛元老

7#
发表于 2016-3-16 12:36:53 | 只看该作者
把三组阀关闭,然后把仪表的排污阀打开 保证里面没有杂质, 然后可以手动或者用手操器调零

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

8#
发表于 2016-3-16 17:26:05 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-3-16 11:57
差压变送器的零位调整往往在现场进行(试验室进行的校准试验标零因为受到安装位置和工作压力变化干扰,需重 ...

按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都有这两个按钮的!

点评

还有一种可以通过变送器上面的按钮进行调零  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:28
呃,我目前遇到的基本就是要么是零位旋钮置零,要么是手操器置零,或者就是厂家封死,要寄到厂家调零。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

9#
发表于 2016-3-17 08:12:01 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 17:26
按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都 ...

呃,我目前遇到的基本就是要么是零位旋钮置零,要么是手操器置零,或者就是厂家封死,要寄到厂家调零。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

10#
发表于 2016-7-13 23:28:15 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-3-16 17:26
按仪表零位调整方法调零(1种是零位旋钮,1种是手操器置零)

对于上面这句话:并不是每一个厂家的仪表都 ...

还有一种可以通过变送器上面的按钮进行调零

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 13:07 , Processed in 0.063481 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表