本帖最后由 舞长安 于 2017-3-4 13:27 编辑
之前说到了仪表测量管道安装16条要点和仪表测量管道安装的21条规定,在此添加一个在安装中很实际的问题:微压变送器导压管安装。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
微压变送器导压管安装应注意的问题(6条)
1、微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力) 2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触; 3、防止渣滓在导压管内沉积; 4、导压管要尽可能短一些; 5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡; 6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。 减少误差的方法(8条) 1、导压管应尽可能短些; 2、当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12; 3、对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12; 4、液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点; 5、两导压管应保相同的温度; 6、为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大; 7、充满液体的导压管中应无气体存在; 8、当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同 ---------------------------------------------------华丽分割线----------------------------------------------------- 大家在现场实际操作的时候,注意一下。 |