[物位] 问:雷达料位计测量数值不对原因

[复制链接] |关注本帖
回帖奖励 5 元 回复本帖可获得 1 元奖励! 每人限 1 次

签到天数: 11 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-4 13:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一个30米高的密封仓,用的VEGA雷达料位计,测量介质为粉末,现在仓内实际料位是13米,但是雷达料位计测量为27米,将雷达料位计拆下对墙面测量显示都正常,能判断一下原因吗?是不是因为仓内正在下料有扬灰层,造成测量不准,还是料位计本身有设置参数影响。求解!

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-3-4 22:17:03 | 只看该作者

回帖奖励 +1

料测粉尘不至于影响。看发射极是否有粉尘附着,或者查看一下屏蔽线等因素

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:58:47 | 只看该作者
additional adjustmemts 里面 false signal suppression 数值改为8米 现在已测量正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
发表于 2016-3-8 08:16:10 | 只看该作者

回帖奖励 +1

最后这个改动代表什么意思呢?厂家要求解决的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 787 天

连续签到: 1 天

[LV.10]虫坛元老

5#
发表于 2016-3-16 12:38:59 | 只看该作者

回帖奖励 +1

其实雷达的真心说不准 我们这本来是安装的雷达 后来全部换了 具体原因好像是测量不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

6#
发表于 2016-3-16 14:54:41 | 只看该作者

回帖奖励 +1

虚假信号抑制?这个不是一般在空仓条件下设置的吗?我们公司用的国产雷达也不稳定

点评

不是必须空仓设置,现场环境影响比较大的时候也可以修改,比如有蒸汽、灰尘。  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

7#
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:42:17 | 只看该作者
15869335560 发表于 2016-3-16 14:54
虚假信号抑制?这个不是一般在空仓条件下设置的吗?我们公司用的国产雷达也不稳定 ...

不是必须空仓设置,现场环境影响比较大的时候也可以修改,比如有蒸汽、灰尘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

8#
发表于 2016-3-29 17:56:11 | 只看该作者

回帖奖励 +1

个人建议换一个高频的试试,如果正常使用出现的,可能是信号有干扰,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:51 , Processed in 0.065775 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表