双法兰变送器一般用于测量容器内的液位或界位,而在现场仪表使用中用于测量液位的变送器都有一个零点迁移问题。
由于仪表安装位置、毛细管内封液等因素的影响,当液位最低时,双法兰变送器仪表高低压侧所受的压力是不一样的,即差压不为0。因此变送器的输出也不是0值(或者是4mA),而是比0值高或低。
1、什么是正迁移?什么是负迁移?
如果液位最低时,仪表高压侧的压力比低压侧大,仪表输出高于0值,这时要用正迁移,将零位调下来;如果液位最低时,高压侧压力比低压侧小,仪表的输出在0值下面,这时要用负迁移,将零位调上来。
2、零点调整和零点正负迁移的区别是什么?
零点调整和零点正负迁移都是将仪表的输出调至0值,但零点调整和零点正负迁移是不同的。零点调整是差压为0,而输出不为0时的零点调整;零点正负迁移是差压不为0,输出也不为0时的零点凋整。习惯上把差压不为0时的零点调整称之为零点正负迁移。
3、零点正负迁移在不同变送器中一样吗?
零点正负迁移的量,不同形式的变送器是不一样。在力平衡式变送器中,零点迁移是靠迁移弹簧来实现的;在微位移变送器中,零点迁移是靠电路来实现的,而在智能变送器中,是由微处理器的软硬件来实现的。目前在现场仪表中主要见到的是智能变送器了,这些都是根据其结构原理来的。
4、零点正负迁移的表示
零点正负迁移是因为差压不为零而进行的零点调整,一般用差压的多少或者是量程的多少来表示迁移量。 |