上节说到了隔离与吹洗管道安装,在期间还穿插了微压变送器导压管安装应注意的问题,下来就是仪表测量管道的试验了,这些内容也是测量管道安装完成之后需要做的工作。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
1、测量管道安装完成后,应组织有关人员进行检查,符合设计文件及有关规范规定后,方可进行系统压力试验。试验前应切断与仪表的连接,并将管道吹扫干净。
2、试验压力小于1.6MPa且介质为气体的管道可采用气压试验,其他管道宜采用液压试验。
3、气压试验宜用净化空气或氮体,试验压力为设计压力的1.15倍,试验时应逐步缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压5min,以发泡剂检验不泄漏为合格。
4、液压试验应选用清洁水,试验压力为设计压力1.5倍,当达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压10min,以压力不降、无渗漏为合格。管道材质为奥氏体不锈钢时,水的氯离子含量不得超过25mg/l。试验后应将液体排净。冬天进行水压试验时,应采取防冻措施,试验后立即将水排净,并应进行吹扫。
5、试验用的压力表精度不应低于1.5级,刻度上限应为试验压力的1.5~2倍,并应有有效的检定合格证书。
6、压力试验过程中,若发现泄漏现象,应先泄压再作处理。处理后,应重新试验。
7、压力试验合格后,应在管道另一端排放,以检查管道是否堵塞,然后拆除压力试验用的临时堵头或盲板。
8、当工艺系统规定进行真空度或泄漏性试验时,仪表测量管道应随同工艺系统一起进行试验。
9、测量管道压力试验时,不得带变送器进行压力试验,应关闭靠近变送器的阀门,并打开变送器本体上放空针形阀或排放丝堵。当试验压力不超过差压变送器的静压力时,可打开三阀组平衡阀进行压力试验。
10、压力试验合格后,应作好试验记录。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
以上简短的内容,希望对大家在现场安装工作中,有所帮助。
下节内容:仪表和管道脱脂
[发帖际遇]: 舞长安 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 10:15 , Processed in 0.059903 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表