签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8180|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[温度] 温度检测仪表校验与调整

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-3 13:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
温度检测仪表校验与调整
高压及接触有毒、可燃介质的温度计保护套管应随工艺管道一同进行压力试验。
双金属温度计、压力式温度计应进行示值校验不得少于两点。
热电偶、热电阻可在常温下对元件进行通、断、绝缘检测,不必进行热电性能试验,但应对其鉴定合格证明的有效性进行验证。
动圈式仪表的校验应符合下列规定:
a) 可动部分进行平衡检查时,仪表向左、右、前、后倾斜5°
10°,其指针偏离刻度不得超过仪表的允许误差:
b) 指针在零刻度与满刻度之间的上升与下降过程中,可动部分应灵活,指针移动平稳,无卡针、摇晃、迟滞等现象。
自动平衡显示仪表的校验应符合下列规定:
a) 将仪表通电预热30min,分别输入仪表刻度的10% 、50% 、90%三点的信号值,指针应在摆动两个半周期以后停在刻度处。划线记录仪表的指针摆动应为两次平衡摆动:
b) 仪表指针正、反行程的示值误差均应符合被校仪表技术指标的规定,指针速度应均匀,不得有卡涩或跳动现象。
数字温度报警显示仪的精度校验不得少于五点,其中一点为报警设定点。
热电偶、热电阻配套的温度仪表有断路保护要求时,应做断路保护试验。

[发帖际遇]: 唐宋元明清 发帖时在路边捡到 5 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 01:48 , Processed in 0.062359 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表