昨晚值班的时候,现场有一台福斯的3200MD阀门定位器出现故障。
根据LED灯的指示是MPC激活模式。
资料上的解释是:表示最小信号关闭功能(MPC)处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。这是所有阀门关闭的一种正常状况。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。

哪位师傅知道这个模式该怎么消除呢

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-12-12 14:19:36 | 只看该作者
MPC处于激活状态。指令小于由用户设置小信号时的阀门关闭特征。出厂默认设置将在指令信号低于1%时启动该模式。

那就是说,当1%时,这个就激活了。那么,如何消除这个呢。这个参数应该是可以进行修改的。
你可以改为一个负数,观察一下。
同时对于一些重要的阀门定位器中,你咨询一下福斯阀门定位器的技术人员。