[其它] 本安型仪表ia与ib之间的区别

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-28 14:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 本安型仪表
型号: -
工况与被测介质: 本安型仪表ia与ib之间的区别
本安型仪表iaib之间的区别
ia等级:在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中, 工作电流被限制在100mA以下。
ib等级:在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限制在150mA以下。
ia型仪表适用于0区和1区, ib型仪表仅适用于1区。
ia与ib防爆等级
ia等级: 在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0;
一个故障时,安全系数为 1.5;
二个故障时,安全系数为 1.0 。
有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
ib等级 : 在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0;
一个故障时,安全系数为 1.5 。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时,安全系数为 1.0 。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
 楼主| 发表于 2016-10-28 14:39:57 | 只看该作者
危险区域的等级分类
0区(Zone0):易爆气体始终或长时间存在。
1区(Zone1):易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在。
2区(Zone2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短。