只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
签到天数: 5 天
连续签到: 1 天
[LV.2]虫坛新人II
捕获.PNG (155.78 KB, 下载次数: 73)
下载附件 保存到相册
2016-4-18 19:14 上传
使用道具 举报
签到天数: 233 天
[LV.7]以坛为家I
王天泽 发表于 2016-4-19 13:35 D-501回流罐的LIC50201这个应该是报警。 C-501塔顶的TIC50105这个应该是报警。
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:16 是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统 ...
王天泽 发表于 2016-4-19 14:37 请问,在图中,能看出LIC50201与FV50202之间有联锁吗?TIC50105与FV50201之间有联锁吗? 目前,我没有看出 ...
签到天数: 392 天
连续签到: 2 天
[LV.9]以坛为家III
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:18 LIC50201与FV50202实现连锁,TIC50105与FV50201实现联锁,这样描述正确吗? 图中通过LIC50201传出的信号 ...
联锁符号.jpg (16.98 KB, 下载次数: 63)
联锁
2016-4-19 14:35 上传
huoda1991 发表于 2016-4-19 11:58 如附件所示: 塔顶回流管线上的调节阀FV50202与回流罐D-501的液位变送器LT50201建立控制回路,高联低联都有 ...
ghchengml 发表于 2016-4-19 14:14 液位与采出与回流之和的流量就是一个均匀控制系统,寻求一个平衡
签到天数: 346 天
[LV.8]以坛为家II
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:22 也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传 ...
懒虫 发表于 2016-4-20 00:03 楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案, ...
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:50 是我概念没搞清楚,多谢指正。 LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度 ...
查看全部评分
塔顶回流控制回路.pdf
2016-4-19 11:54 上传
点击文件名下载附件
640.14 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 元 -1
本版积分规则 发表回复
[详情]
查看 »
微信来发帖
|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图
GMT+8, 2024-12-22 20:08 , Processed in 0.068813 second(s), 36 queries .
Powered by 懒虫工控
© 2016-2020 LCGK