huoda1991 发表于 2016-4-19 14:22 也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传 ...
使用道具 举报
签到天数: 392 天
连续签到: 2 天
[LV.9]以坛为家III
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:50 是我概念没搞清楚,多谢指正。 LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度 ...
签到天数: 5 天
[LV.2]虫坛新人II
王天泽 发表于 2016-4-19 15:17 这个是根据具体的工艺要求来确定的。
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:19 联锁是不能滥用的,会影响塔的平衡
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:16 是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统 ...
签到天数: 233 天
[LV.7]以坛为家I
懒虫 发表于 2016-4-20 00:03 楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案, ...