签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2983|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[温度] 仪表基础<07>

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-30 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式


通过仪表基础之前的几期,我们大概的熟悉了一些基础性的知识。


仪表故障,对于我们现场仪表工作人员,都不陌生了。




热阻有哪些故障,如何处理?
热偶有哪些故障,如何处理?





有付出就有回报,你参与,我奖励。

评分

参与人数 1+1 收起 理由
唐宋元明清 + 1 谢谢!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

4#
发表于 2016-4-5 10:20:03 | 只看该作者
DCS温度安全栅故障也应考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
发表于 2016-3-30 15:50:57 | 只看该作者

资源不要在这个区域分享,进行技术交流,资源有独立区域!谢谢合作   王天泽

点评

资料请发在资源分享区域,谢谢!  发表于 2016-3-30 16:07

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 补偿!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
发表于 2016-3-30 15:45:41 | 只看该作者
一、断路
1、电阻体断路:可用万用表在电阻体的接线端子处测量阻值,电表指示为无限大。但在进行检查时,热电阻与显示仪表的连接导线应预先拆除,否则测得的阻值含有显示仪表的内阻。
2、连接导线断路:不拆除电阻体上端子上的连接导线,而将两个接线端子短路,显示仪表的示值仍为无限大。

二、短路
1、电阻体短路:显示仪表断电后,将连接导线从电阻体的端子处拆掉,再用万用表测量电阻体的阻值是否等于实际数值,如小于实际阻值,则该电阻体短路。
2、连接导线短路:可将连接导线从电阻体的端子处拆下一个线头,看显示仪表值是否无限大。如仍然有示值或指向负侧,则说明连接导线短路。

三、处理方法:
      无论检查热电阻的短路或断路,每次变动线路的连接导线时,都应将仪表断电,否则易将仪表打坏。最好在检查时不用指示温度的显示仪表,另用一只万用表或测量电阻的仪表即可。
通常情况下短路容易修理,只要不影响电阻丝的粗细和长短,找到短路点加强绝缘即可;断路修理必然要改变电阻丝的长度而影响电阻值,故在断路的情况下最好更换新的热电阻。若采取焊接,焊好后要进行校验。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
15869335560 + 3 资源分享!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 09:40 , Processed in 0.060764 second(s), 41 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表