签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4692|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其它] 仪表施工员培训仪表安装质量评定

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-22 21:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
本帖最后由 舞长安 于 2016-12-27 22:33 编辑

懒虫工控系列内容,作为对现场仪表、仪表施工员、现场仪表安装的培训内容。
在上一篇内容中,主要是针对于仪表施工员培训中的仪表安装程序做了说明。
这一篇我们来看看现场仪表施工、现场仪表安装质量评定的一些规定和要求。
-----------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
一,质量检验评定方法与质量等级的划分
1,质量检验评定应按分项工程、分部工程、单位工程的顺序逐级进行。
2,分项工程、分部工程、单位工程的划分应符合下列规定:
2.1,分项工程: 在厂房、车间、工段、各类动力站、独立控制室( 操作室) 和厂区内, 根据仪表的类别和用途以及连接管路、线路所形成的一个独立检测系统、调节系统、联锁报警系统等仪表安装工程在大、中型民用建筑物内,按楼层或跨间划分区域内的仪表安装工程。
2.2,分部工程: 在厂房、车间、工段、各类动力站、独立控制室( 操作室) 内或按生产工艺划分的厂区内的全部仪表安装工程在大、中型民用建筑物内, 几个相关的分项工程划分成一个分部工程。
2.3,单位工程在各类动力站、独立控制室(操作室) 、厂区、工业建筑物内的全部安装工程( 包括仪表、工业管道、电气、空调、通风、给排水、通用机械设备、容器、工业窑炉砌筑等安装工程);在大、中型民用建筑物内的全部建筑工程和安装工程。
3,分项、分部、单位工程的质量检验评定,应分为合格与优良两个等级。
4,分项工程质量等级的评定应符合下列规定:
a)合格:在规定的检验数量中, 全部“主要”检验项目和80%及其以上的“一般”检验项目, 必须符合本标准的规定。
b)优良:在规定的检验数量中, 全部“主要”检验项目和全部“一般”检验项目,必须符合本标准规定。
注:主要检验项目指被检验项目对仪表安装工程质量有较大影响者, 如压力式温度计安装中毛细管敷设和温包的安装。
5,分部工程质量等级的评定应符合以下规定:
a)合格:所含分项工程的质量全部达到合格标准。
b)优良:所含分项工程的质量全部合格, 其中有50%及其以上达到优良标准。
6,单位工程质量等级的评定应符合以下规定:
a)合格:
各类动力站、独立控制室( 操作室) 和厂区、工业建筑物内仪表安装工程与工业管道、电气、空调、通风、给排水、通用机械设备、容器、工业窑炉砌筑等分部工程一同评定,各项试验记录和施工技术文件齐全, 在该单位工程中全部分部工程达到合格标准。
民用建筑物内建筑工程和安装工程组成为一个单位工程, 仪表安装工程应与其所含全部分部工程一同评定。在该单位工程中, 各项试验记录和施工技术文件齐全, 全部分部工程合格, 质量综合评分得分率达到70%及其以上者, 评为合格。
b)优良:
各类动力站、独立控制室( 操作室) 和厂区、工业建筑物内仪表安装工程与工业管道、电气、空调、通风、给排水、通用机械设备、容器、工业窑炉砌筑等分部工程一同评定,各项试验记录和施工技术文件齐全, 在该单位工程中全部分部工程合格, 且其中有50%及其以上为优良( 其中主要分部工程的质量必须优良) , 可评为优良。
注:主要分部工程是根据各类动力站、独立控制室( 操作室) 和厂区, 工业建筑等的生产性质, 在工业管道、电气、空调、通风、给排水、通用机械设备、容器、工业窖炉砌筑等工程中, 确定其为主的工程。例如石油、化工厂房为工业管道或容器或通用机械设备安装工程, 变电站( 所,室) 为电气工程, 独立控制室( 操作室) 为仪表工程等。
民用建筑物内建筑工程和安装工程组成为一个单位工程,仪表安装工程应与其所含全部分部工程一同评定。在该单位工程中,各项试验记录和施工技术文件齐全,全部分部工程合格,质量综合评分得分率达到85%及其以上者,可评为优良。
7,当分项工程质量不符合规定的合格标准时,必须及时返工, 返工后可重新评定质量等级,但必须经质量监督部门、设计部门、法定检测部门共同鉴定合格。当其虽可满足安全和使用功能的要求,但具有永久性缺陷时,不能评为优良。
8,因设计错误、设备制造质量低劣以及供应的设备和材料不符合设计规定,致使工程质量无法达到本标准时,经建设、设计、施工单位等有关方面共同确认后,该项目可以不参加质量评定。
9,质量检验评定工作应在工程施工完毕( 隐蔽工程应在施工过程中)施工人员自检合格并填写自检记录之后进行。
10,工程质量检验评定的程序应符合下列规定:
a)分项工程的质量应在施工班组自检的基础上,由施工员和组长组织有关人员进行检验评定,并经专职质量检验员核定。
b)分部工程的质量应由施工队一级的技术负责人和施工队长组织有关人员进行检验评定,并经专职质量检验员核定,企业技术和质量管理部门认定。
c)单位工程的质量应由企业技术负责人和行政领导组织有关部门进行检验评定,质量管理部门核定后报上级主管部门认定。
二、安装检查数量的规定
1,取源部件的安装检验数量
a)用于高压、负压、高温、易燃、易爆、有毒、有害介质的取源部件, 必须全部检验。
b)用于中低压、常温等无害介质的取源部件, 必须按取源的种类分别抽检30% , 并不应少于一个。
2,仪表盘(箱、操作台)的安装检验数量
a)成排安装的仪表盘( 操作台) 及其型钢底座必须全部检验,并作整体检查。
b)单独安装的仪表盘( 操作台) 及其型钢底座应抽检30%,并不应少于一个。
c)仪表箱( 板) 、保温箱、保护箱均应抽检20%,并不应少于一个。
3,仪表设备的安装检验数量
a)用于高压、负压、高温、易燃、易爆、有毒、有害介质的仪表设备, 必须全部检验。
b)用于中低压、常温等无害介质的仪表设备, 应按系统和用途分别抽检30%,并不应少于一个系统或一台仪表。
4,仪表供电设备及供气、供液系统的安装检验数量
a)仪表供电设备必须全部检验。
b)供气、供液系统应按系统抽检50%,并不应少于一个系统。
5,仪表用电气线路的敷设检验数量
a)有爆炸和火灾危险场所内敷设的仪表用电气线路, 必须按回路或系统全部检验。
b)非爆炸和火灾危险场所内敷设的仪表用电气线路, 应按回路或系统抽检30%。
c)生活用辅助工程的仪表用电气线路, 应按回路或系统抽检10%,并不应少于一个回路或系统。
6,防爆和接地检验数量
a)有爆炸和火灾危险场所内的仪表防爆安装工程必须全部检验。
b)仪表接地安装工程应按系统抽检50%。
7,仪表用管路的敷设检验数量
a)用于高压、负压、高温、易燃、易爆、有毒、有害介质和重要工艺参数的仪表管路系统, 计量和安全、联锁、报警仪表管路系统, 以及仪表盘( 箱、规作台) 内配管, 必须全部检验。
b)用于无害介质和一般工艺参数的仪表管路系统, 应按系统抽检30%。
c)生活用辅助工程仪表管路系统, 应按系统抽检10%。
8,脱脂和防护检验数量
a)脱脂和隔离、吹洗防护工程必须全部检验。
b)绝热、伴热、涂漆防护工程, 应按系统抽检30%。
c)生活用辅助工程仪表及其系统绝热、伴热、涂漆防护工程, 应按系统抽检10%。
9,仪表调校检验数量
用于高压、负压、高温、易燃、易爆、有毒、有害介质和重要工艺参数的仪表,计量和安全联锁报警的仪表,必须全部检验。
用于中低压、常温等无害介质和一般工艺参数的仪表, 应按系统抽检30%,并不应少于一个系统。
-----------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------

评分

参与人数 1+10 收起 理由
gubai0348 + 10 发起议题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 舞长安 头上,舞长安 赚了 2 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:32 , Processed in 0.066858 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表