签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6653|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[温度] 温度计安装中的深度问题

[复制链接] |关注本帖
回帖奖励 16 元 回复本帖可获得 2 元奖励! 每人限 1 次

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-4 15:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 温度仪表
型号: -
工况与被测介质: 温度测温
在HG/T20505-2014中:
“温度检测元件浸入深度应符合下列要求:
1、温度检测元件浸入深度的选择应以温度检测元件插至被测介质温度变化灵敏,且具有代表性的区域为原则。
2、当温度检测元件在满管流体管道上垂直安装或与管壁成45°角安装时,温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。
3、温度检测元件在设备上安装时,温度检测元件末端浸入设备内壁长度不应小于150mm 。在烟道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
在第2条中说到了不应小于50mm不宜大于125mm,这里用的是“宜”。
那么问题来了,大家在现场安装的时候是按照这个不应小于50mm不大于125mm进行安装的吗?

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2017-1-4 22:51:48 来自手机 | 只看该作者

回帖奖励 +2

都是管道中心线的位置了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2017-1-5 15:41:43 | 只看该作者

回帖奖励 +2

按这个规定的不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:22 , Processed in 0.074844 second(s), 39 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表