打印 上一主题 下一主题

[求助] 本特利3500电源模块指示灯不亮

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 302 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

11#
发表于 2016-11-28 20:18:45 | 只看该作者
电源模块就是给后面模块供电的,你现在后面都没电了,那肯定是坏了啊,这怎么还会有疑问呢?
电源模块可以冗余配置的,就是害怕一块坏了导致整个框架供电中断
[发帖际遇]: lansenlin 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

12#
发表于 2016-12-3 14:58:29 | 只看该作者
冗余配置的两个电源模块都烧坏了?你还是好好检查一下,后边没电说明从电源模块外后的电没供出去
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

13#
发表于 2018-11-17 20:18:15 | 只看该作者
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)不亮。 保险正常,  就是你模块坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

14#
发表于 2018-11-18 18:56:56 | 只看该作者
66666666666666666666
[发帖际遇]: misslv 乐于助人,奖励 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

15#
发表于 2020-3-26 08:32:55 | 只看该作者
大神谢谢