[求助] 本特利3500电源模块指示灯不亮

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2016-11-27 18:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本特利3500断电后重新上电后电源模块指示灯不亮了,电源进线是有电的,求解

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-11-27 19:07:27 | 显示全部楼层
joe青海 发表于 2016-11-27 18:47
量了,保险是好的

如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。
保险正常与否。
就这些内容了


不然就是你模块坏了
[发帖际遇]: 王天泽 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 302 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

发表于 2016-11-28 20:18:45 | 显示全部楼层
电源模块就是给后面模块供电的,你现在后面都没电了,那肯定是坏了啊,这怎么还会有疑问呢?
电源模块可以冗余配置的,就是害怕一块坏了导致整个框架供电中断
[发帖际遇]: lansenlin 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-11-17 20:18:15 | 显示全部楼层
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)不亮。 保险正常,  就是你模块坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

发表于 2016-12-3 14:58:29 | 显示全部楼层
冗余配置的两个电源模块都烧坏了?你还是好好检查一下,后边没电说明从电源模块外后的电没供出去
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-11-27 18:43:23 | 显示全部楼层
joe青海 发表于 2016-11-27 18:41
现在是后面的所有卡件都没有电

看一下电源输入模块的保险好着么?
[发帖际遇]: 王天泽 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-11-27 18:35:40 | 显示全部楼层
你是说的ok指示灯么?
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。

[发帖际遇]: 王天泽 发帖时在路边捡到 4 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-11-18 18:56:56 | 显示全部楼层
66666666666666666666
[发帖际遇]: misslv 乐于助人,奖励 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-3-26 08:32:55 | 显示全部楼层
大神谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

 楼主| 发表于 2016-11-27 18:41:26 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-11-27 18:35
你是说的ok指示灯么?
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。

现在是后面的所有卡件都没有电

点评

看一下电源输入模块的保险好着么?  详情 回复 发表于 2016-11-27 18:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

 楼主| 发表于 2016-11-27 18:43:37 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-11-27 18:35
你是说的ok指示灯么?
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。


184337gtqkkxr4urcu9qr4.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

 楼主| 发表于 2016-11-27 18:44:43 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-11-27 18:43
看一下电源输入模块的保险好着么?

保险量了,是好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

 楼主| 发表于 2016-11-27 18:47:52 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-11-27 18:43
看一下电源输入模块的保险好着么?

量了,保险是好的

点评

如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。 保险正常与否。 就这些内容了 不然就是你模块坏了  详情 回复 发表于 2016-11-27 19:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

 楼主| 发表于 2016-11-27 19:12:29 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2016-11-27 19:07
如果所有的输出电压都符合规格,电源模块前面的指示灯(ok灯)亮。
保险正常与否。
就这些内容了

两个电源模块同时坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

发表于 2016-11-27 22:15:21 | 显示全部楼层
看下组态里的电源选项是不是变化了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-19 07:27 , Processed in 0.070839 second(s), 47 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表