签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

PID功能块里的baypass_ena

查看数: 7648 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-11-5 04:53

正文摘要:

DeltaV PID功能块里的baypass_ena什么时候使用最合适呢?比如变频器的控制?应该怎样理解呢?谢谢帮忙!

回复

tianyuww 发表于 2016-11-7 18:47:01
这个问题正如楼上回答所言,通俗地讲,其实就是起到一个经过或者不经过PID诊定和调节的作用,一般用于一个串级控制的副回路上,当副回路的输入信号出现问题时候,可以将此参数设置成True,即跳过副回路的PID调节,将主回路的输出值给到副回路的SP上,然后直接作用到副回路的输出上。这样虽然在控制精度上有误差,但是能保证设备有一个单回路的控制策略在执行。另外,如果是单回路并且PID模式处于“自动”,这个参数若是被激活,当SP是百分比的工程单位时,此时输出将按照SP的设定值直接作用于现场设备,不会经过运算。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 帮助他人解答!

查看全部评分

celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:31:55
我也奇怪!我使用的是手机版的懒虫工控!为毛上图片都是模糊的?
舞长安 发表于 2016-11-5 19:21:10
celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:18
谢谢!在理解理解!

下次别发那个看不清楚的图片了,那图片浪费眼睛。

专业的工程师最近不在,等他来了再确认一下。我对这个程序了解的也不是很深入。
celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:18:05
谢谢!在理解理解!

点评

下次别发那个看不清楚的图片了,那图片浪费眼睛。 专业的工程师最近不在,等他来了再确认一下。我对这个程序了解的也不是很深入。  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:21
舞长安 发表于 2016-11-5 19:14:57
celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:11
看过了!也理解这个bypass的理论意义!但是想请教下:为什么只见到在变频泵的控制应用这个功能呢?
...

In the PID function block, BYPASS is used when the control function block is a slave block in a cascade. If a transmitter failure or some other problem occurs that causes the slave controller to see a Bad input signal, BYPASS can be activated so that the signal coming from the master controller passes through the slave to the field. In this manner, the loop still has some control; however, dynamic performance will suffer because a cascaded loop has effectively been replaced with a single PID.

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 帮助他人解答!

查看全部评分

celanese刘威 发表于 2016-11-5 19:11:08
看过了!也理解这个bypass的理论意义!但是想请教下:为什么只见到在变频泵的控制应用这个功能呢?

来自: 微社区

点评

In the PID function block, BYPASS is used when the control function block is a slave block in a cascade. If a transmitter failure or some other problem occurs that causes the slave controller to see a  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:14
舞长安 发表于 2016-11-5 19:08:10
This area is visible if the Bypass Enable option is set in CONTROL_OPTS (typically when the PID block is a slave in a cascade pair). Bypass makes the output value equal to the % SP value, which allows the master loop to drive the output if the transmitter is unavailable. When the block is in MAN or OOS mode, click Bypass to turn Bypass on. Click Normal to turn off Bypass.

这段话有没有看过?


舞长安 发表于 2016-11-5 18:54:24
这个问题有点没看明白。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

GMT+8, 2024-12-23 00:08 , Processed in 0.065035 second(s), 38 queries .

Powered by 懒虫工控

© 2016-2020 LCGK

快速回复 返回顶部 返回列表