[Delta V] PID功能块里的baypass_ena

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 3 天

连续签到: 2 天

[LV.2]虫坛新人II

楼主
发表于 2016-11-7 18:47:01 | 显示全部楼层
这个问题正如楼上回答所言,通俗地讲,其实就是起到一个经过或者不经过PID诊定和调节的作用,一般用于一个串级控制的副回路上,当副回路的输入信号出现问题时候,可以将此参数设置成True,即跳过副回路的PID调节,将主回路的输出值给到副回路的SP上,然后直接作用到副回路的输出上。这样虽然在控制精度上有误差,但是能保证设备有一个单回路的控制策略在执行。另外,如果是单回路并且PID模式处于“自动”,这个参数若是被激活,当SP是百分比的工程单位时,此时输出将按照SP的设定值直接作用于现场设备,不会经过运算。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
王天泽 + 10 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报