1、联锁保护系统和程序控制系统应根据逻辑图进行试验检查,确保系统灵敏、准确、可靠。
2、联锁保护系统和程序控制系统试验前,应具备下列条件:
a) 系统有关装置的硬件和软件功能试验己经完成,系统相关的回路试验己经完成:
b) 系统中的各有关仪表和部件的动作设定值,已根据设计文件规定进行整定。
3、联锁点多、程序复杂的系统,宜分项和分段进行试验后,再进行整体检查试验。
4、系统试验中应与相关专业配合,共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确性,并对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。
5、机泵的自动开停,阀门的自动启闭等联锁系统均应在手动试验合格后进行自动联锁试验,机泵开停或阀门的动作、声光信号、动作时间等均应符合设计文件要求。
6、电动机驱动的机组启动、停车试验时,应切断电动机的动力供电线路,模拟机组的启动、运行、停车。
7、汽轮机的启动、停车联锁系统的试验,应切断蒸汽,用执行机构的动作模拟汽轮机的启动、运行、停车。
8、大型机组的联锁保护系统应在润滑油、密封油系统正常运行的情况下进行试验。
9、大型机组的联锁保护系统其启动、停车联锁系统模拟试验应满足下列要求:
a) 任一条件不满足时,机器应不能启动:
b) 所有起动条件均满足时,机器才能启动:
c) 在运行中,某一条件超越停车设定值时,应立即停车:
d) 所有停车条件应逐一试验检查,均应满足设计文件要求:
e) 起动、运行、停车时音响、灯光均应符合设计文件要求。
10、程序控制系统(PLC) 的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态均应符合设计文件规定。