签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2853|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[求助] 四振动信号先后高高报警联锁停机是个啥情况?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-5 22:31:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年5月5日,四个压缩机曲轴外壳振动信号先后出现高高报警导致压缩机联锁停车,高高报警持续不到一秒后自动恢复到正常值,这是个啥情况呀?
信号回路情况说明:
现场压缩机曲轴外壳振动信号硬线到3500,然后硬线输出模拟量信号到SIS和DCS,在SIS里做二选一逻辑判断后输出联锁停车DO信号到现场。

背景描述:
之前打雷遇到过同样类型的一次联锁停车。不过不是这次联锁停车的这台压缩机。
振动信号进的是3500机架70卡。

报警趋势:
趋势-1.jpg

趋势-2.jpg

SOE事件记录:
SOE-1.jpg

请大家帮忙分析一下是个啥情况,有什么好的解决方案?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-3 05:22 , Processed in 0.056598 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表