[求助] 四振动信号先后高高报警联锁停机是个啥情况?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-5 22:31:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年5月5日,四个压缩机曲轴外壳振动信号先后出现高高报警导致压缩机联锁停车,高高报警持续不到一秒后自动恢复到正常值,这是个啥情况呀?
信号回路情况说明:
现场压缩机曲轴外壳振动信号硬线到3500,然后硬线输出模拟量信号到SIS和DCS,在SIS里做二选一逻辑判断后输出联锁停车DO信号到现场。

背景描述:
之前打雷遇到过同样类型的一次联锁停车。不过不是这次联锁停车的这台压缩机。
振动信号进的是3500机架70卡。

报警趋势:
趋势-1.jpg

趋势-2.jpg

SOE事件记录:
SOE-1.jpg

请大家帮忙分析一下是个啥情况,有什么好的解决方案?