签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5098|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[其它] 工作地在什么情况下会单独设置接地

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-25 21:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 仪表接地
型号:
工况与被测介质:
仪表接地分为保护地、工作地、防静电接地,本质安全接地。
通常保护地和工作地都会通过总汇流排统一接到电气接地网上。
问题是有的项目要求保护地常常与工作地分开,工作地在什么情况下会单独设置接地呢,即不和保护地共用接地极而是接到工作地接地极上?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-4-25 22:29:21 | 只看该作者
工作地一般是针对控制系统而言,只要是工作地都应该和保护地分开。工作地的铜牌要和保护地的铜牌分开,并且工作地的铜牌要做到浮空。工作地和保护地最终汇流到电子间接地汇流总排哪里!

点评

恩,通常是这样,联合接地,保护地和工作地接到一块儿,有没有单独设置工作地的呢,就是从工作地到接地极是单独的一套和保护地是分开的呢?或者有没有什么国际规范这样要求。  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:54:31 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-4-25 22:29
工作地一般是针对控制系统而言,只要是工作地都应该和保护地分开。工作地的铜牌要和保护地的铜牌分开,并且 ...

恩,通常是这样,联合接地,保护地和工作地接到一块儿,有没有单独设置工作地的呢,就是从工作地到接地极是单独的一套和保护地是分开的呢?或者有没有什么国际规范这样要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

4#
发表于 2016-4-26 13:38:12 | 只看该作者
接地,是为了为电路或者系统提供一个参考的等电位点/面。
接地 按其作用分:功能性接地、保护性接地。
功能性接地包含:工作接地、逻辑接地、信号接地、屏蔽接地。
保护性接 地包含:保护接地、防雷接地、防静电接地、防电腐蚀接地。
保护接地 是为了保护仪表和人身安全的接地;工作接地是为了仪表及控制系统正常工作所要求的接地。
工作接地包含回路接地和屏蔽接地。
仪表及控制系统接地联结示意图

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-10 03:26 , Processed in 0.061226 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表