发表于 2016-4-17 13:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒压供水变频供水器上远传出口压力,不启动泵时候显示正常,一启动泵就显示特大,(比如设定1mpa.显示已经2mpa)导致泵转不起来,实际出口没压力。。。

点评

标题要写的与内容有关系。  发表于 2016-4-17 20:14

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-4-17 19:37:27 | 只看该作者
根据你所说的,仪表本身是没有问题,当启泵后,介质是没有造成超压的情况,而压变却显示的是超压的。
可以:摘掉联锁,启泵看看现场的出口压力表压力到底是多大,同时检查一下是不是启泵后对压变产生了干扰。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-4-18 17:37:21 | 只看该作者
感觉控制器的可能性最大,但可有限判断传感器。
1、压力变送器安装位置:如果安装在单流前面的时候易导致管路压力不足,但水泵出口压力超标。
2、可考虑pid调节的积分时间放大一点,让系统慢一点反应,最低转速设定到30Hz。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
发表于 2016-4-18 23:26:37 | 只看该作者
本帖最后由 XGMD 于 2016-4-18 23:39 编辑

  根据你所描述的情况判断,很大可能是压变回路存在干扰。首先要明确的是,电机启动瞬间的电流很大,磁场很强,对压变的影响非常明显。我怀疑你是不是压变线和电机电源线绑在一起进的变频器或者靠的很近?你可以1:在压变回路加个信号隔离器,再启动变频器观察;2:取消变频器连锁,脱开压变线,用信号发生器单独给压变供电,再启动变频器观察;3:重新铺设压变线,与动力电缆隔离。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
懒虫工控 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

5#
发表于 2016-4-19 15:31:55 | 只看该作者


1、不排除有些压变,抗电磁干扰性能太弱太疲软、
2、变频器干扰咧供电电源,然后压变就蹦迪喽 。。。。。。

3、处理方法:
       一是供电电源,不要用变频器上带的电源 —— 那电源“脏”得很,狗屎电源
       二是不要用垃圾开关电源
       三是不差钱就买块低纹波的净化电源,穷皮呢就买块线性防雷电源
     





评分

参与人数 1+8 收起 理由
王天泽 + 8 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

6#
发表于 2016-4-21 21:08:12 | 只看该作者
有电磁干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

7#
发表于 2016-4-22 08:06:28 | 只看该作者
根据大家讨论的情况,提个建议:1、建议提供一张现场的管路布置图。2、建议提供一下水泵和变频控制器的相关参数3、如能提供现场的2个工作状态的图片,可能更好。否则这是一个多解的过程,你的求助很可能无法得到正确的解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-6-26 13:49 , Processed in 0.057486 second(s), 30 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表