现场是蝶阀 气开式 目前打自动控制 阀位在75-80%左右控制 现在测量值会小于设定值 导致阀位全开 这种情况怎么解决 求助 大神们
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2016-4-16 20:51:05 | 只看该作者
这种情况一般应该是pid调节的参数不匹配导致的。可以对pid重新整定下看看。
如果不是严重滞后的温度测量,可以考虑取消微分调节,减少积分时间,增大比例带来使系统前移。
具体pid调节的整定方法可以按pid培训的方式进行整定。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-4-16 21:17:58 | 只看该作者
正作用还是反作用?测量值小于设定值是不是应该开阀?阀开了测量值有没变化?如果测量值没有跟着变化,检查一下变送器吧!是压力、液位还是什么?

点评

控制流量的 阀开大流量肯定大 因为是蝶阀 流量增大幅度很小 75%以上基本上不怎么增加了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:14

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
发表于 2016-4-16 22:30:12 | 只看该作者
最大的可能应该是目前的工况下流量值达不到设定值,导致阀门单方向动作

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 2 天

[LV.3]虫坛新人III

5#
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:14:46 来自手机 | 只看该作者
行者 发表于 2016-4-16 21:17
正作用还是反作用?测量值小于设定值是不是应该开阀?阀开了测量值有没变化?如果测量值没有跟着变化,检查 ...

控制流量的 阀开大流量肯定大 因为是蝶阀 流量增大幅度很小 75%以上基本上不怎么增加了

评分

参与人数 1+2 收起 理由
懒虫工控 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-6 06:32 , Processed in 0.059919 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表