[流量] 差压流量计-开方问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-8 20:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


知道了差压流量计的工作原理,我想大家都知道了,不知道的在站内看一下相关的帖子。
当仪表安装好了之后,开方。
问题:
在哪里开方?为何?
现场仪表端、控制系统的组态中)
说出理由,大家一起来讨论!

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

沙发
发表于 2016-4-9 08:41:48 | 只看该作者
DCS大部分都是控制室内组态开方,SIS大部分是现场开方

点评

理由  发表于 2016-4-9 11:35

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
发表于 2016-4-9 10:24:29 | 只看该作者
表头和现场都需开方

点评

我们机组用的罗斯蒙特的表见过表头组态开方,显示面板display开方的的,你说的表头和现场是这个意思么?  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:49
没见过表头和控制室都开方的,你这重复开方什么意思,我还见过哪个设计院这样搞过  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:36
理由  发表于 2016-4-9 11:35

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
发表于 2016-4-9 13:36:02 | 只看该作者
姜瑞基 发表于 2016-4-9 10:24
表头和现场都需开方

没见过表头和控制室都开方的,你这重复开方什么意思,我还见过哪个设计院这样搞过

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

5#
发表于 2016-4-9 14:49:31 | 只看该作者
姜瑞基 发表于 2016-4-9 10:24
表头和现场都需开方

我们机组用的罗斯蒙特的表见过表头组态开方,显示面板display开方的的,你说的表头和现场是这个意思么?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2016-4-9 15:24:28 来自手机 | 只看该作者
现场和DCS都需开方

点评

理由  发表于 2016-4-9 16:20

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

7#
发表于 2016-4-9 21:05:42 | 只看该作者
本帖最后由 gubai0348 于 2016-4-9 21:12 编辑

差压式流量计的工作原理:流量传感器(孔板、文丘里之类的差压件(节流件))-》流量变送器(差压变送器)-》流量结算仪(流量结算仪表或DCS系统)。
所以楼主的现场仪表端确切的说不准确:建议以流量变送器或者流量结算仪表(结算仪数显表或dcs)为称呼更为准确。
差压流量计的开方运算是在流量结算仪中进行的。如果现场有流量结算仪的,现场流量结算仪内部进行开方运算,如果现场没有流量结算仪,只有流量变送器(差压变送器),则送入DCS内或其他系统具有流量结算功能的系统内,首先进行流量信号的百分比开方运算,再乘以量程,形成对应的流量。对于密度变化影响测量的,还要再乘以实际密度与设计密度比值的开方。密度的计算按介质对应的温度压力关系计算。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

8#
发表于 2016-4-9 21:19:46 | 只看该作者
呃,刚才回忆了下,据我所知,有部分差压变送器也可以直接输出开方信号(川仪的pds差压变送器),因此也可以说部分流量变送器也具备开方功能。
因此也不能武断的说开方只能在流量结算仪中进行。
具体使用的时候建议根据实际情况判断开方的位置,但密度补偿只能在流量结算仪中进行,而且密度补偿的时候请大家一定要搞清楚(与厂家咨询好)有些密度补偿需要开方(差压式流量计),有些是不用开方的(涡街式流量计),如果流量结算仪的密度开方使用错误会引起测量偏差。

根据我与中控的交流情况,中控的dcs模块中有两个过热蒸汽温压补偿模块,其中ex开头的就是带密度开方运算的,而com开头的则是不带密度开方运算的。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 59 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

9#
发表于 2016-4-9 23:29:48 来自手机 | 只看该作者
一般都是现场开方的~其实在现场和在DCS都是一样的~
来自: 微社区

点评

理由  发表于 2016-4-10 09:54

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

10#
发表于 2016-5-27 21:33:41 | 只看该作者

好资料,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-9 15:21 , Processed in 0.059966 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表