本帖最后由 舞长安 于 2016-4-8 18:35 编辑
4.2 引压管线的安装
引压管线是指节流装置与差压变送器(或差压计)之间的导压管路。
它是差压流量计的薄弱环节,安装不好,容易造成堵塞、腐蚀、泄漏、冻结、假信号等等,约占全部故障率的70%,因此对差压信号管路的配置和安装应引起高度重视。
(1)取压口
取压口一般设置在法兰、环室或夹持环上,当测量管道为水平或倾斜时取压口的安装方向如图1所示。它可以防止测液体时气体进入导压管或测气体时液滴或污物进入导压管。当测量管道为垂直时,取压口的位置在取压位置的平面上,方向可任意选择。不同温度条件下取压接头的安装方法如图2所示。 注: 取压空边缘应整齐,为直角或稍加倒圆,无毛刺、卷刃及其他缺陷 (a)温度在426℃以下; (b)温度在426℃以上,而且与二次元件之间距离较大; (c)当要求满角焊时可选此方案; (d)温度在204℃以下。
(2)导压管 导压管的材质应按被测介质的性质和参数确定,其内径不小于6mm,长度最好在16mm以内,各种被测介质在不同长度时导压管内径的建议值如表4.4所示。导压管应垂直或倾斜敷设,起倾斜度不小于1:12,粘度高的流体,其倾斜度应更增大。当导压管长度超过30m时,导压管应分段倾斜,并在最高点与最低点装设集气器(或排气阀)和沉淀器(或排污阀)。正负导压管应计量靠近敷设,防止两管子温度不同使信号失真,严寒地区导压管应加防冻保护,用电或蒸汽加热保温,要防止过热,导压管中流体汽化会产生假差压应予注意。 导压管的内径和长度(单位:mm)
(3)差压信号管路的安装 根据被测介质和节流装置与差压变送器(或差压计)的相对位置,差压信号管路有以下几种安装方式。 被测流体为清洁液体时,信号管路安装示意图
被测流体为清洁干气体时,信号管路安装示意图
被测流体为水蒸气时,信号管路安装示意图
被测流体为腐蚀性液体、气体时,信号管路安装示意图
|