霍尼韦尔调试经验 分享【随着项目推荐不断更新个人心得】
希望大家有霍尼韦尔项目经验的可以到这里来更新,




警告:不要发什么学习了 看看之类的。
跟帖,必须是个人心得 体会。




否则扣分 删除回复。




分享下今天的心得0407:
今天调试很累,主要调试了霍尼韦尔sis和EPKS之间有关联的阀门。
EPKS 送出do到sis的di上面,然后该DI点在sis里面做一些列逻辑再送到现场。

出现的问题主要有:

DCS的do点没有闭合保险。
SIS里面联锁条件不满足,此时即使操作员在DCS上面给出信号,阀门也不会动作。
还有一个问题,就是sis那边的最终送出的DO没有闭合保险,或者保险烧了。







分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2016-4-7 18:52:21 | 只看该作者
我也是做项目,不过我们只做完了FAT,机柜还没有到现场,FAT大点实在是太累了,我们模拟量要打9次

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
发表于 2016-4-9 13:43:06 | 只看该作者
SIS的DO是有24VDC供电的,一般现场电磁阀接地短路造成了保险打了,你可以看看配电的端子上的保险有没有变红,开车阶段打保险的很常见,基本都是安装时没做好绝缘导致接地,或者没做好防雨造成的,你们居然没遇到线路混乱的,很幸运了

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 59 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
发表于 2016-4-9 23:35:27 来自手机 | 只看该作者
我们这边是emerson的DCS~honeywell的SIS~
来自: 微社区

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-5-5 14:54 , Processed in 0.057257 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表