1. 若中控操作人员向你反应某温度点应该约为150℃左右,而中控室电脑上显示为120℃,请你去检查,你如何检查。请画出温度信号接入 DCS卡件的接线图,写出排查的每一步骤,并尽可能包含所有情况。 2. 若中控室操作人员向你反应某流量计显示与实际工况不相符,请你去检查,你如何排查。请画出流量信号接入DCS卡件的接线图并写出排查的每一步骤(流量计为差压式,介质分别为气体、有毒液体、蒸汽)。 3. 若中控室操作人员向你反应某液位计显示与实际工况不相符,请你去检查,你如何排查。请写出排查的每一步骤(液位计为双法兰液位计,介质分别为气体、有毒液体、蒸汽) 4. 若中控室操作人员向你反应某压力显示与实际工况不相符,请你去检查,你如何排查,请写出排查的每一步骤(介质分别为气体、有毒液体、蒸汽)。 5. 若中控操作人员向你反应现场一调节阀不能正常动作,请你去检查,你如何排查。要求写出具体排查步骤。(阀门为气动调节阀,情况分别为不能全部打开、不能完全关闭、阀门的实际开度与控制室命令不符) 6. 若中控操作人员向你反应某蝶阀“全开”或“全关”的信号显示错误,你如何排查。请画出阀位显示信号传入DCS卡件的接线图。 7. 若中控操作人员向你反应某台泵或电机的“运行”或“停止”的信号显示错误,你如何排查。请画出设备运行状态信号传入DCS卡件的接线图。(分有源信号及无源信号两种情况) 8. 汽包上有两个气动调节阀,阀门开度可调。阀门1为汽包放空阀,阀门2为汽包燃料气进气阀,请问这两个阀门的气开或气关的形式。说出这两个阀门包括哪些附件。画出联锁控制的接线图。 9. 请分别画出AI/AO/DI/DO四大类型信号接入DCS卡件的回路简图,要求涵盖所有情况。 10.压力变送器设置时要设置哪些基本参数?选择一台压力变送器主要看那些参数? 11.测流量的差压变送器设置时要设置哪些基本参数?选择此流量变送器主要看那些参数? 12.选择一台气动调节阀需要参考哪些参数? 13.孔板流量计安装有哪些要求?(要求涵盖不同种类介质情况) 14.选择热电阻或热电偶时,要考虑哪些因素,安装时大概有哪些要求。 15.PT100在160℃的时候电阻是多少?在-40℃的时候电阻值是多少。要让一个调节阀开30%的时候,AO卡件输出值是多少? 16.甲醇的合成压缩机对轴运行状态的检测信号都有哪些设备组成(要求包括从现场至控制室)。 17.简述A类、B类、C类表鉴定要求。 18.详细描述ExdⅡCT4各参数代表什么意思。简单说明隔爆、增安、本安三类防爆标志的区别。简述达到本安防爆整个回路要符合哪些要求。 19.简述甲醇车间、化产车间或动力车间的大概工艺流程。(每个车间) 20.化产鼓风机上有哪些联锁,写出他们的联锁值。甲醇合成压缩机上主要有哪些联锁。
|